Пункт 4, установка необходимого ПО http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792
Вид для печати
Пункт 4, установка необходимого ПО http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16792
Как выполнить очистку журнала аварий?
Возможности очистить историю аварий к сожалению нет.
Вопрос переполнения решается кольцевым буфером, пункт настроек менеджера аварий.
Из КДС сделать заводской сброс.
Файл журнала сотрется.
Ну потом загрузить проект опять.
Вопрос возник. У меня у одного в менеджере аварии устанавливается не время возникновения аварии, а время когда она пропадает. Так и должно быть?
Если я правильно понимаю, речь идет о том, что у вас в Истории сохраняется временная отметка не момента появления тревоги, а момента ее исчезновения.
Попробуйте изменить тип данных столбца времени с "Временная отметка" на "Временная отметка активна".
Вложение 16931
Спасибо, помогло.
Здравствуйте.
Почему если управляющая переменная История = TRUE в таблицу тревог ничего не пишется???
Возможно, у вас не стоит галочка Архивация в настройках класса тревог?
Вложение 17211
Заработало.
Только в эмуляции не работает, на панели всё нормально