СП270 и ПЛК154 по RS-485
Здравствуйте!
Подключал СП270 (Master) с ПЛК 154 (Slave) по RS-232, все схватывало идеально, значения с ПЛК передавались по скорости 115,2 кб/с мгновенно (для человеческого глаза).
Перешел на подключение по RS-485, связь прошла успешно, но вот скорость передачи упала, появилась задержка около 5 секунд, параметры скорости те же 115,2 кб/с.
Почему так сильно упала скорость передачи данных?
-
В сети RS-485 находятся только ПЛК154 и СП270
-
Не должно быть такого...
Правильно ли я понял, что Вы в настройках ПЛК в PLC Configuration просто заменили один интерфейс на другой (и настроили), а сам ModBus Slave не трогали?
-
просто поменял в ModBus'е RS-232 на RS-485 (в CoDeSys'e) с теми же параметрами скрости и т.п.
-
Пришлите проекты и настройки
-
Вложений: 1
RS-485
Николаев Андрей, высылаю проекты. Кажется мне, что-то с панелью происходит.
-
С точки зрения ПЛК вопросов не должно быть.
Послал ссылку спецу по панелям.
-
Память
Цитата:
Сообщение от
Адрей
Попробуй вот это.
Спасибо Андрей, попробовал новый, переделанный проект, поправил кабель, скорость по RS-485 восстановилась. (чудеса бывают на свете)
По моему прошлому проекту заметил, что скорость передачи упала от заполнения "какой-то" памяти панели СП270. Такое падение скорости возможно???
(Замедление в следующем: -тормозят кнопки;
- переменная передается с задержкой ~5 сек.;
- на Хронологическом графике количество значений на странице вылазеет больше чем задано в Конфигураторе (в настройках графика -> "Вид" -> "Данные" -> "На странице");(за промежуток сохр. около 2 суток) ; )
Андрей, еще в Вашем переделанном проекте PFW увеличено до 7168 (а было стандартное - 1024). Для дальнейшего забивания памяти это нормально??? (память у панели закольцована?)
Просто, сейчас тестю на максимальных условиях, две переменные, сохраняются каждую секунду, хочу на несколько суток оставить, посмотреть, упадет скорость или будет все идеально.
Спасибо всем за помощь!
-
Вложений: 3
Цитата:
Сообщение от
Адрей
Попробуй вот это.
Зравствуйте Андрей.
Посмотрие вложения, может подскажете, что не так. Я не могу с панели передать уставку на ПЛК.
-
Время
За несколько дней время (в СП270) убежало на три минуты. Есть ли способы стабилизировать его, довести до Швецарской точности?