Выложите проект для СП и скриншоты настроек в OwenCloud - посмотрим.
Вид для печати
Вложение 59639 Вложение 59640 По отдельности данные на облако идут, т.е если исключить панель. ТРМ-ПЕ.
Здраствуйте! Ну что скажите есть какие результаты?
Да извиняюсь, это когда новое создавал видимо не заметил, но сути не поменяло я ставил верный адрес 8.
Если адрес правильный - то с точки зрения настроек у вас все корректно.
Тогда я рекомендую проверить физический уровень - может, A и B у RS-485 перепутаны.
Для удобства отладки рекомендую панель подключить вместа шлюза к ПК (через конвертер RS-485/USB) и опросить ее OPC-сервером.
Вот, попробовал через ОРС серверв подключиться, выдает ошибку что адрес недоступен.Вложение 59683
Это я пытался подключиться к Шлюзу.