Господа, страшновато становится от ваших рассуждений о безопасной эксплуатации паровых котлов. Котёл мощный? Люди рядом будут? Тогда при вашей автоматике лучше позвать священника, освятить объект.
Вид для печати
Господа, страшновато становится от ваших рассуждений о безопасной эксплуатации паровых котлов. Котёл мощный? Люди рядом будут? Тогда при вашей автоматике лучше позвать священника, освятить объект.
Отчасти... Спрашивалось о функциональноЙ надежности ПДУ-И. Отговорили, хотя на заклинивание поплавка реально никто не попадал, это предположение. Но вопрос отпал уже даже по температуре. А Ваш аргумент против - тоже из-за поплавка? Повторю, что у кондуктометрического тоже есть нестабильность из-за меняющейся проводимости воды в колонке. Нет правила какие датчики нельзя использовать в защите. Формально если все условия в пределах паспорта и изделие паспортизированное, то можно использовать и в защите. Проблемы могут быть в деталях, в этом случае в наличии движущейся части.
Почему дифманометру нельзя доверять? Ставите датчик дифдавления с точность до десятых долей миллиметра покажет, а у овена есть датчики типа ПД200, те ещё точней, но правда очень дорогие, поэтому мы приобретаем может и не такие точные, но примерно раза в 3 дешевле! И ничего там не плывёт, не знаю откуда Вы взяли, что там должно что-то плыть? Если плывёт меняйте по гарантии или(и) ищите другого производителя, но это не датчик, если "погоду" показывает!
При зависании поплавка и опустошении котла что произойдёт? Правильно, в лёгком случае котёл будет выведен из строя. При стечении обстоятельств последствия могут быть тяжелее. Если вдруг при пустом раскалённом котле поплавок упадёт и включит питательный насос, произойдёт взрыв.
Если из-за низкой электропроводности воды не сработает кондуктометрический датчик, произойдёт переполнение котла и не сработает авария по переполнению. Чем это чревато? Во всяком случае не взрывом.
Защиты котла заводить на дискретные входы контроллера с какой целью? Для регистрации аварий? Хорошо. Но останавливать горелку цепи безопасности котла должны непосредственно, минуя всякие контроллеры.
В котлах, находящихся у нас в обслуживании, как правило три ступени контроля уровня.
Например, на бийском котле четырёхэлектродный прибор контроля уровня GESTRA + ёмкостный прибор измерения уровня 4-20 мА GESTRA + кондуктометрический прибор контроля аварийного нижнего уровня. Это не считая водомерных стёкол. Хотя котлы небольшие, если память не изменяет, 2,5-тонники.
Похоже не только я, но и никто другой сейчас не делает измерение уровня дифманометром, сейчас датчики дифдавления с токовым выходом, в принципе тот же дифманометр, выходной сигнал другой! У любого прибора есть технические характеристики, если он не соответствует заявленным производителем характеристикам в течении гарантийного срока его можно заменить бесплатно по гарантии, по окончании гарантии обычно покупают новый или ремонтируют за свой счёт, а не плачут, что там что-то плывёт!