Вложений: 4
Статистика опроса модулей ОВЕН
Добрый день, уважаемые форумчане!
Появилась возможность собрать статистику опроса модулей ОВЕН. Привожу результаты экспериментов.
Думаю, что они будут интересны как корефеям ОВЕНа, так и новичкам. Довольно часто на форуме спрашивают уложится ли опрос определенного набора модулей в заданное время. Надеюсь, что собранная мной статистика поможет ответить на подобные вопросы.
Структура стенда:
1. ПЛК110-24.30.Р-М M02 (мастер сети Modbus RTU);
2. МУ110-220.32Р (адрес - 1);
3. МВ110-220.32ДН (адрес - 2);
4. МВ110-224.8А (адрес - 3).
Проект контроллера, и архив с конфигурацией модулей прикрепляю.
Опрос выполнен с помощью универсального диспетчера. Единственное, что я добавил в базовую структуру модулей дополнительное поле "полного числа ошибок".
Статистические данные собраны в таблицах 1 и 2 на рисунке "Статистика опроса модулей".