Проблема связи с ПЛК110
Добрый день.
Контролер внезапно перестал выходить на связь с ПК. До этого было все нормально, проект работал на контроллере через 232 порт, поддерживал связь с СП270, до сегодняшнего дня. Попробовал соединисться посредством EasyWorkPLS: по 232 протоколу выдал "ошибка при обмене с прибором", через TCP/IP пишет что на ПЛК отсутствует файл конфигурации.
До сдачи проекта 1,5 недели и его еще надо отдаживать, плиз подскажите как оживить 110.
Спасибо.
-
Попробуй переустановить дрова ели мне не изменяет память prolific usb должен быть.
Или попробуй перешить плк.
-
Prolific только для USB Devce.
Снимите лог гипертерминала и присылайте на plc@owen.ru или выкладывайте в файле здесь.
-
Еще один вопрос, на локальном сервере установлена Master Scada, она по сети через ОРС КДС опрашивает пять контроллеров,
4- ПЛК100 и 1-ПЛК110. Иногда приходится корректировать программы в контроллерах и чтобы не останавливать скаду,отключаем от сети
контроллер и напрямую,через сетевой вход,другим компом,меняем программу в ПЛК.После такого перепрограммирования ПЛК100 определяются
в сети,и продолжают работать,а ПЛК110 теряется.Пока его не перезагрузишь непосредственно с локального сервера,связи не будет.
-
Как я и писал в прошлой ветке - скорее всего каким то образом меняется символьный файл.
Это раз.
Второе - если Вы изначально с локальной машины с ПЛК110 не связывались - могут быть вопросы.
Ядро программное на ПЛК100 и ПЛК110 писал один человек...
-
Изначально именно с локального сервера загружаем прогу в контроллер, связь нормальная,если перезагружаем прогу с другого компьютера,то связь,скорее символьный файл,теряется,пробовали заново заряжать символьньй файл и компилировать программу, ОРС КДС все равно не видит данные. Приходится останавливать скаду и с локального сервера перзегружать контроллер,очень не удобно в наладке. Мы с ПЛК100 так делали, проблем не было. Возможно IP адрес имеет влияние при загрузке программы через сетевой вход.
-
Несколько странно.
Вообще OPC CoDeSys капризный...
-
Согласен, возможно это из-за высокого уровня помех (районная котельная),по этому будем переходить на модбас (слейв), и считывать напрямую скадой (трейс моуд),без посредников. Спасибо за советы.