Не сбрасываются счетчики времени
Добрый день, при разработке проекта столкнулись со следующей проблемой. В проекте используется большое количество счетчиков времени(более 800), которые сбрасываются раз в 12 часов выходом функционального блока cкрипт С#(выход переходит из состояния выкл. в состояние вкл. на один цикл). При работе проекта обнаружили, что некоторые счетчики времени не сбросились после изменения выхода скрипта и продолжили подсчет времени. При этом в момент следующего сброса(по прошествии ещё 12 часов) счетчики времени насчитавшие более 12 часов были сброшены, но не сбросились уже другие счетчики и также продолжили подсчет времени. В чём может заключаться данная проблема? Есть ли в скаде ограничения на количество связей к одному выходу(выход скрипта, отвечающий за сброс счетчиков, имеет более 1000 связей)? Версия MasterScada 3.11.0.17386 3.11(30011293_7008)_20_05_13_08_57.