Если в вашей схеме котёл слева, то вообще всё неправильно. Насос должен стоять после клапана. Иначе при закрывании клапана вообще прекращается циркуляция теплоносителя в контуре отопления.
Вид для печати
При такой схеме там и прекращать нечего, и так при любом положении регулятора не будет циркуляции через нагрузку(теплообменник)!
Товарищ что-то не так нарисовал!
Да, двухпозиционная. Пока приходит на ум, сгладить фильтрацией темпер. наружного воздуха, чтобы не так "прыгало" задание.
Кстати, я делал управление двумя одноступенчатыми горелками по прямолинейному температурному графику Вложение 53696 на 2ТРМ1:
http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-46#label_2
Это можно перенести на одну двухступенчатую горелку.