Как так. После разработки макроса вы его не проверяли с датчиком 50М на предмет погрешности ?
Вид для печати
Если используете 50 Ом датчик, то используете всего 1.25 процента полной шкалы прибора (4000 Ом). О какой точности вы говорите в таком случае?! Да еще не трехпроводная схема... Знаю одних, там такое стоит и работает. С дикой погрешностью. Но людям нравится :)
У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
Какая то высосанная из пальца проблема....
И у ПР200 как бы не один аналоговый вход, логично задействовать второй для компенсации сопротивления проводов!
Но сначала датчик проверить, не раз публиковались таблицы сопротивлений, соответствующие температуре и в интернете найти можно без проблем!
https://kipservis.ru/datchiki_temper...ablici_nsh.htm
Вы под еще одной уставкой понимаете сопротивление соединительных проводов ? Все бы ничего, но сопротивление соединительных проводов величина не постоянная, она зависит от окружающей температуры. Зачем ОВЕН сделал такой большой диапазон измерения сопротивления 0...4000 Ом ?
ТСМ4000 существует?
возможно ведь и другие датчики подключать не только медные Вложение 53112