Добрый день.
В проекте для ПР200 использовал макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M). При кипящей воде на дисплее отображается 80 градусов. Откуда такая дикая погрешность и как это можно поправить ?
Вид для печати
Добрый день.
В проекте для ПР200 использовал макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M). При кипящей воде на дисплее отображается 80 градусов. Откуда такая дикая погрешность и как это можно поправить ?
Неужели термопара? :D Предполагаю раз макрос 50М, то и датчик должен быть таким же.
Подключали по 3-х проводной схеме?
На самом деле для 50М для получения такой погрешности разница в сопротивлении должна быть около 4.2 Ом, но так как значение в меньшую сторону, возможно что-то не так настроено, так как если провода подводящие длинные, то погрешность должна быть в +, опишите по точнее установку, длина, маркировка датчика, можно измерить сопротивление мультиметром при этом, и сравнить с тем что меряет ПР200.
В настройках как можно ошибиться. Сопротивление проводов задал 5 Ом.
Все зависит от длины кабеля и диапазона измерения, но вот тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34259 коллеги пишут, что погрешность может быть большая, я на длинных линиях с такими датчиками не сталкивался, но 50М это свмый плохой вариант для ПРов.