Влад123
Не увидел на скриншотах вызова подпрограммы Solution.
Вид для печати
Влад123
Не увидел на скриншотах вызова подпрограммы Solution.
Здравствуйте.
Делаю проект используя ИПП 120 с большим количеством экранов и в процессе оформления экранов, потребовалось вставить экран между уже существующими, чтобы потом не запутаться при создании переходов. На Ютубе видос за 13 год и там есть кнопки для перемещения экранов, а в последней версии Owen Logic, которая у меня, этих кнопок нет...
Shift + мышка
https://owen.ru/forum/attachment.php...6&d=1564025930
Граждане, дорогие! Вопрос имею. Тупой вопрос, конечно, но задать его придется. Инет перелопатил, ответа так и не нашел. Итак, внимание, вопрос: Счетчик СИ8 не работает. Но циферки на табло есть. Сможете помочь с его настройкой?
Инструкция есть в инете. Сервисный центр (техподдержка) молчит.Вложение 55024
rovki , Вы на связи? Если на связи, тогда рассказываю. Программирую. Нахожусь в точке 1.(зеленая). Мне надо попасть в точку 2 (красная). А счетчик при нажатии на кнопку бросает меня в точку 3 (синяя). Если надо, то я видео могу сделать. (только звук уберу)
Сразу это вспоминается:
https://www.youtube.com/watch?v=Ea-7ozE4EYc
РЭ читать нужно(его наличие проблемы не решает), там ясно написано, короче, текущий(установленный) алгоритм управления ВУ1(2) не предусматривает использование второй уставки для ВУ! U2(U4) используется только при SET1(2) = "3" или "4"(заводская установка: "2"), всё!
Вложение 55028
И как мне теперь t1 установить?
Вроде сначала Вы U2 искали(хотели использовать)? Напомню, это взаимоисключающие варианты, обратное переключение ЛУ1 возможно либо по достижению второй уставки(U2), либо включение ЛУ1 происходит при достижении уставки U1 на время t1, короче, если Вам это нужно, читаем скриншот, что я выложил(несколько слов) и устанавливаем алгоритм управления ЛУ1 = "5" или "6", для начала надо определится с алгоритмом управления ВУ1, всё!