Векторный/скалярный - помехи будут одинаковы.
Три способа - уменьшить частоту ШИМ инвертора, моторный дроссель, экранированный кабель (его длина ограничена!).
Вид для печати
Векторный/скалярный - помехи будут одинаковы.
Три способа - уменьшить частоту ШИМ инвертора, моторный дроссель, экранированный кабель (его длина ограничена!).
Да вот я и в непонятках - сколько людей, столько и разных мыслей - один из форумчаней настойчиво так пытался убедить что это даст результат, хотя какого-нибудь теоретического или практического пояснения мне так и неудалось от него добится. Спасибо за более конкретную и понятливую информацию.
А до какого момента можно уменьшать частоту? И я извеняюсь за безтактный вопрос, но я не могу разобраться какой для этого параметр нужно использовать(частотник Овен ПЧВ2)?
Мне кажется надо начинать борьбу с самых недорогих вариантов, такое впечатление, что у всех куры деньги не клюют, короче, я начал с этого: https://owen.ru/product/bsf
и мне это помогло, убеждать никого не собираюсь!
Да здесь даже больше и не в деньгах проблема (хоть хозяева и скупердяи) больше проблем в том что производство сутками работает и координальных переделов не зделаеш так просто, а причина да банальна - никто не слушает - имеем результат...Вариант с фильтром хороший - мы тоже с него начали, но помогло частично - некоторые приборы всеравно бродолжают хаотично перезагружатся в процесе работы ПЧ, при уменьшении частоты близкой к нулевой дисплеи вообще затухают...тоесть без тех самых координальных переделов врядли получится обойтись, как минимум прийдется все же настоять и выносить моторный конец ПЧ как можно дальше от груповыз лотков и прочей проводки...
Dima2127
Кстати, ПЧ создает помехи не только по выходу, но и по питанию. При работе ПЧ и при не очень хорошей сети на шине питания образуется помеха с двойной частотой ШИМ ПЧ. Туда тоже рекомендуется ставить фильтр. Предпочтительнее по питанию ПЧ. Но это денюжка. Из бюджетных решений - индуктивно-емкостно-варисторный фильтр по питанию слаботочных приборов. Я такие фильтры собирал сам из поломатых драйверов LED-ламп. Иногда помогало. Основная идея - между питанием приборов и питанием ПЧ должна стоять индуктивность. Это если питание приборов берется с какой-либо фазы напрямую, без разделительного трансформатора.
Спасибо большое, сложновато сразу со всем разобраться. А как это отразится на работе двигателя? Его мощность и мощность самого ПЧ сдесь играют роль?
В идеале б да и это устройство добавить бы. Но в даном случае именно по общей переферии питания иных проблем связанных с помехами вроде-бы не было замечено, а вот все что лежит в одном лотке с моторным от ПЧ - сбои. Приборы сдесь питаются через блоки питания 220-24V, причем блоки стоят непосредственно у приборов, соответственно основная линия их питания в лотке - это 220v, приборчики Овеновские ИТП температурные измерители, блоки питания тоже ихние со стабилизацией, защитами по входному и выходному напряжению, добавил также сетевой фильтр на питающие линии идущие к блокам питания тоже ихний- ситуация немного стала лутче, по крайней мере хотя бы стало работать - глущит здорово при нулевой частоте и приближению к ней. Даже на токовы контроллеры для защиты электродвигателей дает фон в виде погрешности измерения рабочего тока до 1А, хотя в лотке лежит моторный конец уже после трансформаторов тока. Думаю пока не уберем отдельно от групповой прокладки моторный конец, полностью проблема не решится.