Отвез, некоторое время ушло на диагностику, видимо, потом позвонили и сказали "писец котенку, высоким напряжением всё пожгло" ну я и подумал что надо новый покупать, в общем ремонт в виде замены платы обошелся вообще недорого... и довольно оперативно...
ЗЫ: перед подключением попробую проверить все провода на предмет неожиданных напруг... вдруг там и правда одето что-то коротит...
Насколько я помню, 101-й не очень любит, когда ему в режиме измерения тока подают напряжение
Подскажите! Модуль МВ210-101. На 1-7 каналах подключены датчики температуры PT100. На 8-й канал подключен датчик давления 4-20 мА в разрыв с блоком питания. Как только подключаю датчик давления, показания датчиков температуры сразу падают. Если вместо датчика давления подключить задатчик и задать 17 мА, то показания температур не меняются. Только подключаю датчик давления с БП сразу показания температур плывут. Если подключать по отдельности, то показания датчиков температур или датчика давления 4-20 мА показывают верно.
Либо включено не правильно, либо Дип переключатель забыли включить. Скрин==>> Вложение 72335
https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
Частая ошибка, минус питания забывают подключить к минусу входа.
Наврят ли дело в мощности блока питания. Один на 4А, а второй на 2А. Проверял был подключен один датчик давления и датчик температуры. Неисправность блока питания тоже мало вероятна, т.к. перепробовал несколько разных MDR-60-24 и других БП. На всех были неправильные показания. А вот с HDR-100-24N заработало нормально. Мне кажется, что тут дело в самой схемотехнике БП (возможно у последнего фильтр получше).