Тема закрыта можно в корзину.
Вид для печати
Тема закрыта можно в корзину.
Добрый день, Андрей.
Да, Вы можете свою программу "залить" В КТР, так как сам по себе КТР это большой проект на ПР200. НО! прошу обратить внимание, что обратно восстановить КТР не получится (у Вас будет просто ПР200).
Так же Вы упомянули две базовые схемы. Спасибо большое за обратную связь и прошу подробнее описать нереализованную нами схему, возможно, в будущем мы расширим функционал линейки КТР.
Здравствуйте.
На нашем сайте представлены несколько из множества возможных типовых схем теплоснабжения. КТР с модификацией 02.40 предназначен только для управления котлами. Под описанную вами схему необходимо использовать немного другой набор модификаций приборов. Предлагаю вам написать мне на почту с указанием существующего оборудования и перечнем задач которые нужно закрыть. Просьба к письму приложить схему котельной. Почта указана в моей подписи.