Какая версия OwenLogic? Какое сообщение при этом выдает OL?
Сможете последовательно описать, что и как делаете?
Вид для печати
Версия OL 1.17.259.
Не заскриншотил к сожалению ошибку, но писало что-то вроде "Превышено время ожидания семафора".
Последовательность действий такая, подключил по USB ПР102 и загружаю свою программу, OL требует обновить ПРМ-3, соглашаюсь. Обновление стоит на 0% секунд 10-15 и появляется ошибка.
Если обновлять принудительно через "Прибор" > "Обновление внутреннего ПО" получается тоже самое.
Снова проблемы с ПР102, не работает штатный ПИД регулятор в Owen Logic, в симуляторе работает, в онлайн отладке при включении на выходе всегда 0%, хоть и ставлю в параметрах минимум 20% и максимум 80%.
Ставлю выходную мощность в выключенном состоянии 50%, на выходе 50%, после включения ПИД регулятора снова 0%.
C ПР100 таже фигня.
На ПР200 всё работает как надо.
До конца процесс не понятен, но чувствую что работа АНР может вызвать сложности, для работы с АНР нужен процесс который сможет выдать несколько воздействий и вызвать колебания процесса с переходом через уставку и это время должно быть конечно, возможно простой подбор коэффициентов займет меньше времени.
Да, как то неинформативно написал)
Есть теплообменник, который нагревается с помощью пара, через теплообменник проходит холодная жидкость и нагревается, а теплообменник остывает, нужно поддерживать температуру теплообменника.
Уже делал такой проект на ПР200, всё работало с АНР как по маслу, а тут неожиданный сюрприз.