Добрый день.
Такой баг есть, исправили в SP16.
Вид для печати
Закупили контроллеры СПК-107 этим летом (прошивка 1.2), сразу же возникла проблема с CODESYS. Еле установил. Дальше, перенес проект из старой программы в новую, методом copy/paste. Проект компилируется без проблем, ошибок нет, загружаю в контроллер, все работает, летает. Но стоит отключиться от контроллера на экране выскакивает надпись Rised exception Access violation (Возникшее исключение, нарушение доступа) на черном экране. После перезагрузки контроллера на пару секунд все работает, потом опять та же надпись. Прошу помощи, может кто знает что это и как ее победить. На такой же модели, только с прошивкой 1.1 и сервис паке 11 все работает.
Добрый день.
Пришлите архив (в CODESYS: Файл - Архив проекта) вашего проекта на support@owen.ru, пожалуйста - будет разбираться, что произошло.
Прочитал другую ветку форума, про OwenCloud, Отключил данное оборудование в проекте, а так же удалил OwenCloudTask. Прошилось все замечательно, программа работает, сбоев не замечено. Всем спасибо.
PS. Было замечено, что при компилировании Codesys ругался на ModbusTCPSlaveLibrary, а он напрямую связан с OwenCloud. Поэтому я и решил данную проблему с черным экраном, путем удаления OwenCloud из прошивки.