Modbus шлюз
Господа прошу совета. На производстве организована сеть на RS-485 интерфейсе с протоколом ModbusRTU. К сети подключены 6 шкафов автоматики на базе СПК110, ПЛК160 и прочее, опрашиваемых OPC-сервером. К данной сети надо подключить еще около 40 ТРМ210. ТРМы хочется подключить через какой-нибудь шлюз, бюджетный. Пока только возникает мысль использовать ПР200. Кто, что подскажет?
-
Где Вы в ПР200 нашли такое количество ресурсов для слейва, чтоб шлюз организовать?
http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf стр.17
-
Что Вы называете шлюзом?
Шлюз обычно преобразовывает разные протоколы, у Вас протокол один.
Или Вам нужен повторитель? Или что?
-
Протокол один модбас рту, но не хотелось бы заводить напрямую в сеть 40 ТРМ, так как во - первых rs_485 рассчитан на 32 узла, во вторых опасаюсь возможных глюков в сети от ТРМ. Или это неправильный ход мыслей? ПР одним интерфейсом будет опрашивать ТРМ , а вторым будет опрашиваться OPC сервером. P.S. Capzar, вы правы, 16 устройств максимум.
-
1. Для этого есть повторители. У ОВЕН это АС5, но я его дорабатываю, удаляя резисторы подтяжки по нижнему порту.
2. Это называется коммуникационный контроллер. Их цены я считаю неадекватными.
-
Мне кажется ПР200 был бы неплохим вариантом, если бы не ограничение на 16 узлов. В принципе нужен дешевый ПЛК/ПР с двумя RS-485 на борту. Как вариант, может ПЛК73 подойдет.
-
Подойдет и он, но работать придется через библиотеки. Что не всегда удобно.
-
А через конфигуратор нельзя?
-
Нельзя.
Но вот тут недавно один производитель выпустил коммуникационный контроллер на 4 веревки RS-485 + иное за 16,5 тыр. Программирование в бесплатной визуальной среде. Если не испугает такая цена возьмите его.
Иначе что то в ПЛК1хх или иного производителя.
-
Почему просто не подключить через преобразователи Ethernet - RS485 ? и дальше опрашивать все ТРМ при помощи OPC сервера ?
Я так понимаю 160-й ПЛК вы опрашиваете через Ethernet порт а не по RS485-му ?