Вложений: 3
Извиняюсь за пробуждение старой темы, но это лучше чем начинать новую. Тем более ее выдает по запросу в гугле. Вообщем сгорел контроллер давления жидкого расплава. Вроде бы все просто, но смущает только 5ый вывод датчика, калибровочный. Не могли бы сориентировать в выборе подходящего контроллера овен для этого датчика
Вложение 53171
Вложение 53172
Вложение 53173
-
Вложений: 1
Icuban
Надо плясать от датчика. Т. е. нужна информация с таблички датчика.
Предположительно: данный датчик "без мозгов", т. е. выведены контакты тензометрического моста, и вывод для калибровки.
В большинстве датчиков, с которыми мне приходилось иметь дело, калибровочных выводов было два. Процесс калибровки зависит от функционала. В самом простом случае сначала при отсутствии давления накручивается ноль (регулятор Z), потом контакты CAL перемыкаются, и другим регулятором (S) на датчике накручивается 80% диапазона датчика. Регуляторы находятся под защитными болтиками со стороны разъема.
Датчики с функцией автонуля (AutoZero) калибруются перемыканием этих же контактов на некоторое время.
В данном случае калибровка вероятнее всего делается замыканием выхода CAL на какой либо из других контактов. Что бы это знать наверняка, нужна полная информация с таблички.
--
По поводу контроллера. Вероятно подойдет что-либо с возможностью непосредственного подключения тензодатчиков. Это если есть желание поэкспериментировать.
Вариант другой - приобретать датчик с унифицированным выходом 4-20мА (или 0...10В), и тогда подойдет практически любой прибор Овен, понимающий такой сигнал. Например ТРМ210 с конфигурацией выходов прибора под вашу задачу.
Вот очень похоже на данный датчик. Схема слева:
Вложение 53174
Т. е. в режиме калибровки контакт 5 замыкается на контакт 4.
Этот датчик можно "прозвонить" мультиметром. Сопротивление должно быть порядка 350 Ом.
-