Подскажите пожалуйста: возможно ли на ПЧВ2 22кВт двигатель тоже 22 кВт организовать режим толчка(мгновенный разгон), не будет ли частотник уходить в аварию по току, или же на двигатель 22 кВт брать частотник большей мощности?
Вид для печати
Подскажите пожалуйста: возможно ли на ПЧВ2 22кВт двигатель тоже 22 кВт организовать режим толчка(мгновенный разгон), не будет ли частотник уходить в аварию по току, или же на двигатель 22 кВт брать частотник большей мощности?
Ну лучше с запасом на порядок. Многое зависит от характере нагрузки на двигателе.
На порядок(в 10 раз) это чересчур, не больше чем на ступеньку! А чем пускатель не устраивает???
можно ли корректно организовать на пчв3 схему по поддержанию заданного давления в системе, если двигатель насоса на 4 ступени ниже мощности от номинала частотника
Добрый день. В системе поддержания давления работает связка датчик давления - ПИД частотника. От мощности это абсолютно не зависит.
А то что движок слабее ПЧ это не страшно. Лишь бы ПЧ видел двигатель. А то иногда начинает срабатывать защита ПЧ, как будто обрыв фазы.
Я так пробовал ПЧ 22кВт и движок на 0,75кВт. Пришлось отключать защиту.
С уважением.
Спасибо. А защиту отключать по параметру 4-58 или еще что-то?
Вы для начала попробуйте, это может и не понадобиться. Параметр похоже этот.
Я пример привёл с Альтиваром тогда возился. И там разница как написал была очень существенная.