оно то появляется, то исчезает. снизил скорость до 9600. не сказал бы, что это помогло
Вид для печати
Значит, проблема на уровне настройки обмена. Проверьте соответствие сетевых настроек устройств (четность, кол-во стоп бит), адреса устройств, адреса регистров, функции Modbus, распиновку кабеля и т.д.
Без настроек обмена вообще виснет. Интересно то, что при появлении этой таблички все работает. Есть показания и управление. Наблюдаю два часа уже. Табличка пропала и пока не появляется.
Пришлите, пожалуйста, проект для панели и описание подключенных к ней устройств на support@owen.ru
Если панель подключена к ПЛК ОВЕН, то как правило при включении питания, ПЛК переходит в рабочий режим позже панели из-за этого может возникать эта табличка. Когда ПЛК завершит свою инициализацию, то окошко пропадает.
Можно делать в панели стартовый экран(Экран приветствия) без элементов, с которого автоматически с заданной задержкой переходить на главный экран.
в режиме эмуляции offline макросы выполняются?
Добрый день.
Не получается соединить СП307Б и ПЛК100.К-М, на пробной программе все работает.
А на той, которую прописываю, не проходят сигналы ни в панель, ни из панели.
Настройки панели: 115200, 8, нет, 1, галочка на передаче данных есть, адрес 1, RTU Slave/ порт PLC.
Настройки плк: Modbus (Master), speed 11520, data 8 bits, one stop bit, RTU. Пробовал порт RS232 и RS485.
Обратил внимание на ошибку при загрузке проекта в плк.Вложение 31743
Подскажите, что не так...