Плк 110 220 или 24
Здравствуйте!
Всегда до этого момента использовал плк с питанием 24.
Но менеджеры ошиблись и купили с питанием 220.
Переживаю на счет помех, все таки блок питания служил бы фильтром.
Какие подводные камни у плк с питанием 220? Бывали прецеденты? Поделитесь, пожалуйста.
-
Неприятных моментов два:
1. На одном устройстве цепи 220 и 24 вольт рядом. Лично мне такой расклад не травится. Предпочитаю сортировать мух и котлеты по разным кучкам.
2. При проблемах со встроенным преобразователем придется демонтировать ПЛК для ремонта. С 24-вольтовым версиями таких проблем на порядки меньше. По статистике (лично моей) - самый ненадежный элемент в системе именно преобразователь AC-DC (блок питания). Независимо от модели\бренда\фаз Луны.
-
Всегда покупаю именно с 220!!!
Причина: более живучая схема. У меня несколько 24В сгорело (чинил) и все примерно по одной и той-же причине, от попадания фазы в цепи питания 24В
Есть и еще один маленький и малозаметный плюсик. На борту есть свой блок питания. Часто использую прям его для питания дискретных цепей датчиков, его вполне хватает.
-
У ПЛК с питанием 24В проблем будет меньше, только БП на 24В надо брать у адекватного производителя.
-
Старые 110 на 24 В живут на года 3-4 дольше в среднем. Новые пока не понятно.