здравствуйте! помогите пожалуйста с работой переменных (не могу понять логику их работы. прочитал всю справку,но там поверхностно оговаривается о переменных) хотелось бы услышать более разъяснительный ответ
Вид для печати
здравствуйте! помогите пожалуйста с работой переменных (не могу понять логику их работы. прочитал всю справку,но там поверхностно оговаривается о переменных) хотелось бы услышать более разъяснительный ответ
1. какая разница в каком диапазоне вы будете измерять ? точнее обрабатывать свои алгоритмы, датчик должен быть настроен правильно на тот диапазон. который заявлен производителем.
2. считывать из переменной можно много раз (стрелка вправо - чтение из переменной в схему), записать только однажды (стрелка влево)
3. где вы там увидели одинаковые переменные с одинаковыми свойствами ? запись, запись или чтение, чтение ?????
А кстати мне тоже интересно, как это работает. Кто то на форуме писал, что очень выгодно использовать такие вот связи в виде переменных, на входы/выходы.
Так вопрос вот в чем - ведь это же переменная, она же как то иначе обсчитывается процессором? наверняка тратится больше процессорного времени, чем на простую связь в виде линии..
Я правильно понимаю?
Надо ставить вопрос иначе, как на это реагирует ОЛ при эмуляции и компиляции, потому что в ПР попадает уже компилированный код, там в принципе нет линий связи а только переменные. Да, если переменная на запись может быть только единственной, это отличает ОЛ от CDS, там в теле программы можно хоть каждый шаг ее переписывать...
Можете скопировать выходную переменную, ОЛ предложит ее переназначить, если нет, создаст пустую.
Входные переменные можно копировать сколько угодно.
Ах вон оно что.. Ясно.
Это не две переменные, с одним именем, это вход и выход одной и той-же переменной.
Как и говорили выше вы можете назначить одну и ту же переменную нескольким выходным элементам и лишь одному входному. Но это по прежнему остаётся одна единственная переменная.
Для работы с термосопротивлениями используйте готовые макросы преобразования сопротивления в температуру из библиотеки макросов ( доступна напрямую из ОЛ при наличии доступа в интернет
Ну так может вы пытаетесь дважды записывать в одну переменную ? по этому и ошибка ?