RX9COZ, а как Slave (ПР200) может определить, что пропала связь с Master ?
Вид для печати
RX9COZ, а как Slave (ПР200) может определить, что пропала связь с Master ?
Молча, пишите в одну из переменных с ПЛК бит 1, а ПР200 его сбрасывайте и следите таймером, не появилась 1 за определенное время (сколько у вас там опрос), значит связь ЁК, все выходы в 0 и ждем появления связи
Зависит от того, что делают выходы, если они могут управляться локальной программой то ничего и не надо, если эти выходы работают в режиме вывода со стороны ПЛК, то думаем как их обезвредить если это требуется.
Вот тут показано как сделать слейв устройство умным https://youtu.be/6DgQtrf78WQ
про ПР110 слышали!? производители сами АХ........не поняли что сделали.....нормальный прибор.Цитата:
OK. Худо-бедно с ПР200 работать можно.
То же самое ,только элементов больше и бит15 ,вместо нулевого. .
15 бит, можно записать Х + 32768!
Ну да, типа того, равносильно извлечению 15 бита:
Вложение 30638