Таргет файл 3.5.4.0, читал в руководствах что большую версию чем версия таргет не использовать. Не так прочел? Спасибо
Вид для печати
Это одно из редких исключений для данного правила.
В приложении Г указаны все рекомендуемые сочетания версий:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
Речь об ошибках Журнала Device:
Update configuration failed from driver (Компонент CmpIoMnr)
Update configuration failed from driver (Компонент CmpIoMnr)
Update configuration failed from driver (Компонент CmpIoMnr)
Перед ними ещё есть предупреждение:
Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active (Компонент: CmpTagetVisu)
Эти предупреждение и ошибки появляются сразу даже на "пустом проекте". Обратил на них внимание после вылета retain на СПК207 М04->М05 (прошивка и target последние, CodeSys V3.5 SP5 P5).
Евгений, можно поподробнее рассказать про эти ошибки? Что означают, откуда они и на что-то же они влияют?
Сильно уж они напрягают, т.к. наблюдаю проблемы СПК207 с постоянной разкалибровкой экрана и вылетом retain на последних прошивках.
На прошивке 9.954 тач скрин был намного стабильнее.
Выкладываю Журнал Device для "пустого проекта". Ну уж как-то очень между записями о retain находятся записи о вышеуказанных ошибках Update configuration failed from driver (Компонент CmpIoMnr) - записи № 21-23.
Update configuration failed from driver - это, скорее всего, связано с шаблонами Mx110.
Они созданы на базе стандартного компонента Modbus Slave, но не поддерживаю весь его функционал.
Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active - я не помню, с чем именно это связано, но на работу тача это не влияет.
C retain это точно никак не связано.
Евгений, спасибо за ответ, но 3 ошибки Update configuration failed from driver присутствуют в любых проектах не зависимо от наличия шаблонов Mx110. В "пустом проекте", Журнал от которого я выложил, попробовал шаблоны, но "в жизни" их не использую, а ошибки в наличии.
Можно уточнить, что это за "зверь"?Цитата:
Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active - я не помню, с чем именно это связано, но на работу тача это не влияет.
Какая у вас именно версия таргет-файла?
Если у вас в дереве есть узлы Drives, Network и т.д. - то сообщения могут быть связаны с ними, они тоже реализованы только в том объеме, в котором было нужно, и не реализуют всех методов.
Точно я сказать уже не могу, но скорее всего - сообщение указывает на отсутствие поддержки multitouch.Цитата:
Можно уточнить, что это за "зверь"?
Я хотел бы повторить основную мысль - все эти сообщения не могут влиять на работу контроллера и никак не связаны с retain.
Версия target последняя 3.5.4.26.
Евгений, возможно ли перейти на предыдущий target 3.5.4.20v24 для СПК207 М04 модифицированного до М05 и с прошивкой 5.480?
Евгений, спасибо за разъяснения.
Изменил target на 3.5.4.20v24 для СПК207 М04->М05 (прошивка 5.480) в CodeSys V3.5 SP5 P5. Ошибки Update configuration failed from driver пропали. Предупреждение Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active осталось.
Дополнительными узлами, добавленными начиная с target 3.5.4.22 не пользуюсь, их функционал можно реализовать и через библиотеки.
Интересно другое, после даунгрейда target, пропали ошибки связи с модулями МУ110. Конфигурация такая: com2 - 6 МУ110-16К, com3 - МВ110-16ДН. Были ошибки с входным модулем, что критично для процесса. Обновил с target 3.5.4.20v24 и прошивки 3.954 на target 3.5.4.26 и прошивку 5.480. Ошибки с МВ110-16ДН ушли, но появились ошибки с выходными модулями, причем все №163 (The response is not from the expected Slave). Т.е. даунгрейд target выявил, что на появление ошибок 163 с МУ110-16К повлиял target 3.5.4.26. Причем ошибки были и на "пустом проекте", и с шаблонами, и без шаблонов. Евгений, можно получить комментарий по этой ситуации от специалистов?
В архиве есть еще такой target: 3.5.4.20v23. Возможно узнать его отличия от 3.5.4.20v24? Ещё хотелось бы узнать, чем отличается таргет 3.5.4.26 от таргетов 3.5.4.20 кроме доп.узлов?
В v24 сняли ограничение на размер пользовательского проекта (в v23 было что-то в районе 7 Мб)Цитата:
В архиве есть еще такой target: 3.5.4.20v23. Возможно узнать его отличия от 3.5.4.20v24?
Кроме узлов - ничем.Цитата:
Ещё хотелось бы узнать, чем отличается таргет 3.5.4.26 от таргетов 3.5.4.20 кроме доп.узлов?
Да, это возможно - напишите на support@owen.ru и предоставьте возможность удаленного подключения по TeamViewer.Цитата:
Евгений, можно получить комментарий по этой ситуации от специалистов?