Так и не понял зачем вам писать динамически уставку 0.
По вашему описанию задачи в теме по ссылке, скинул свои варианты решения.
Вид для печати
Так он и будет щелкать при 1 на входе ТР ,а так же будет импульс и у R триггера.При включении питания все как бы обнулено и когда после обработки он увидит что на входе 1 ,то ОЛ воспримет это как фронт ...
Это фича ,когда при включении питания на входе потенциал воспринимается как фронт .
Навод.ка это одна из возможных причин ,но в вашем случае (я же не знал что у вас на входе 1 перед включением ПР) это так и должно быть ..Если сделать уставку равной нулю ,когда таймер уже запущен ,то он сбросится .А если дать фронт на входе при уставке 0 ,будет короткий импульс равный циклу ПР.Измените схему и все ...
Дайте пожалуйста внутренности функционального TP если они у Вас есть, а я "допилю" их до устранения замеченной погрешности.
Внутренностей нет ни у кого ,это же программный код .А вот схему как убрать импульс при включении питания дам если всегда при включении на входе 1.Если нет то схему нужно доработать
Вот вариант ,который можно засунуть в макрос ,который анализирует вход .
достаточно поставить TON на входе TP с минимальной длительностью импульса скажем 0,01 сек. и ничего щелкать не будет. Ну или сделать несколько SEL в нужных местах, которые 0 переключат на входы после запуска ПР.
Тон при включении питания не поможет ...если на входе ПР 1.
Вот еще вариант