Можно ли подключить дискретный датчик потока и кнопку без фиксации к аналоговому входу?
В схеме который советует bayk, если я правильно понял, кондуктометрические датчики подключены.
Вид для печати
Перемычки ставятся внутри корпуса. Почитайте инструкцию внимательно. Аналоговые входы работают с дискретным режимом с сигналом 24в. Во вторых аналоговые входы не имеют никакой гальванической развязки с внутренней схемой. Не желательно выносить эти сигналы из щита, чтобы случайно не спалить прку. В моем макросе внутри все равно идёт преобразование в дискретные сигналы. Можете вырезать из него лишнее.
Спасибо. В инструкции увидел где находятся перемычки.
К аналоговым входам хочу подключить одну кнопку без фиксации и два двухпозиционных переключателя.Цитата:
Не желательно выносить эти сигналы из щита, чтобы случайно не спалить прку.
То есть все находится в щите. Это может нанести вред ПРу?
Выключатели подключил к аналоговым входам вот таки образом. Через выходные блоки происходит включение соответствующей цепи.Цитата:
В моем макросе внутри все равно идёт преобразование в дискретные сигналы. Можете вырезать из него лишнее.
В симуляторе работает. Нужно ли еще что то добавить из Вашего макроса?
Для той схемы которая сейчас уже есть может на хватить, но есть аналоговые, незадействованные входы, хочу и их использовать, если есть такая возможность.
Но вполне вероятно, что в дальнейшем понадобится еще блок расширения ПРМ, для подключения датчиков газа, дыма, температуры и протечки.
Дискретные входы у ПР на 220 можно же запитать от блока на 24В? Или нет?Цитата:
ПР ку лучше на 24В , а то на датчиках в баке с водой 220В как-то не камильфо на мой взгляд
Нагрузки к выходам хочу подключить через пускатели на 220В, а не на 24В, их проще найти в регионе где эта система будет эксплуатироваться.
Мне уже помогли dan75 и Вы создать логику с датчиками ПДУ. Я сам тоже уже несколько дней дорабатываю эту схему. Хочу на этом варианте остановится.Цитата:
рассмотрите все же поплавковые на проводе
Если выберете ПР с релейными выходами то разницы нет какие контакторы запитать на 24 В или 220В. А вот входы -смотрите спецификацию, ПР200-220.21х -ПР200-220.25х дискретные 15…30 В, раньше не было таких ,были только 220.Удачи Вам!Цитата:
Нагрузки к выходам хочу подключить через пускатели на 220В, а не на 24В, их проще найти в регионе где эта система будет эксплуатироваться.
При обращении в Owen с целью покупки датчиков ПДУ, мне, в поддержке, сказали, что к ПР200 нельзя напрямую подключить поплавковые датчики ПДУ 2.2! Нужен какой то промежуточный блок.
Подскажите, пожалуйста, так ли это?
Ведь в датчиках ПДУ герконы работают по принципу замкнут-разомнут под воздействием магнитного поля. Так почему их нельзя напрямую подключить к дискретным входам?