Здравствуйте. Modbus Universal MasterOPC Server 3.2.11 на 2500 точек, нет ответа от устройства.
Что посоветуете?
Вид для печати
Здравствуйте. Modbus Universal MasterOPC Server 3.2.11 на 2500 точек, нет ответа от устройства.
Что посоветуете?
Запросы корректны. Проверяю сеть 485.
Сеть 485 "положил" ТРМ138. Протокол RTU, но длина сетевого адреса почему то стала 11 бит. После смены на 8 бит все заработало.