Здравствуйте уважаемые коллеги!!!При прописывании очередных адресов Modbus частотного преобразователя kippribor в овен клауд вылезла ошибка "9". Подскажите пожалуйста что за ошибка "9"в Овен клауд!!!Шлюз использую Пм 210Вложение 46829 Фото прилагаю
Вид для печати
Здравствуйте уважаемые коллеги!!!При прописывании очередных адресов Modbus частотного преобразователя kippribor в овен клауд вылезла ошибка "9". Подскажите пожалуйста что за ошибка "9"в Овен клауд!!!Шлюз использую Пм 210Вложение 46829 Фото прилагаю
Добрый день.
В стандарте Modbus такой ошибки не предусмотрено.
Скорее всего это ошибка заложенная производителем вашего оборудования.
Попробуйте поискать в их документации.
Коды ошибок стандарта Modbus можно увидеть в этом документе, на станице 48
http://www.modbus.org/docs/Modbus_Ap...col_V1_1b3.pdf
Добрый день.
В РЭ на Kippribor указано, что поддерживается до 6 параметров с последовательными адресами в запросе:
Вложение 46830
У вас в облако добавлено 7 таких параметров (d-00...d-06).
Поэтому нужно снять галочку Разрешить пакетное чтение в настройках шлюза - это должно решить проблему.
Вложение 46831
Тогда стоит подключить ПЧВ к ПК и опросить его каким-то ПО (например, OPC-cервером), в котором будут видны логи обмена.
В OPC нужно будет добавить все те переменные, которые у вас добавлены сейчас в OwenCloud.
Это позволить определить, на каком этапе возникает проблема - на уровне шлюза или особенностей работы устройства.