MasterScada 3.9 и 3.10. Создал тренд, привязал туда значения получаемые по opc ua, но линии не рисуются, хотя значения переменной в таблице Значений есть.
Вложение 43029
В чем может быть проблема?
Вид для печати
MasterScada 3.9 и 3.10. Создал тренд, привязал туда значения получаемые по opc ua, но линии не рисуются, хотя значения переменной в таблице Значений есть.
Вложение 43029
В чем может быть проблема?
Почему в таблице у вас значения за 2016 год?
Откуда идут данные? Время синхронизировано?
На время внимание обратил, 2016 год не знаю откуда, но постоянно +3 часа. В этом причина?
Откуда данные идут? Нужно проверять синхронизацию времени и часовой пояс.
Можно у OPC UA на вкладке Дополнительно поставить тип метки времени при чтении - Локальное время
Данные идут с ПЛК siemens. Возможно там часовой пояс не наш отсюда +3 часа, поставил локальное время OPC UA. Тренды начали рисоваться