Bobchik, ПЛК да, но с двумя портами RS485, На ПЛК100 один RS232 и один RS485, надо уточнять, можно ли зацепить rs232 как слейв и через прозрачный преобразователь RS232-RS485 завести на ПМ210. Ну или через преобразователь к этому порту подключить счетчик. (в каком из режимов работает это RS232 Debug в ПЛК100). Это наверное самый дешевый вариант для связи в Облако, используя один ПМ210 объекте. Ну и минимум переделок в вашей схеме, точнее вообще без переделок, только добавление.
Если конечно 13 тысяч + стоимость преобразователя вас не пугает :)
Есть еще один ПЛК но тот вообще 18 тысяч (правда за сколько отдадут толпой не знаю), на нем тоже можно реализовать шлюз от счетчика газа и вероятно выкинуть все уже имеющееся (ПР200, ПРМ, МВ110) :)
-
У этого редиски (счетчика) есть 232-й интерфейс. Т.е если даже собирать независимый комплект, для удаленного опроса, я упираюсь в плк100 и соответственно в пм, при любом раскладе...
-
Если есть 232-й, смотрите РЭ, узнавайте у тех поддержки Овен может ли в ПЛК100 он использоваться как Мастер ? (сейчас не помню точно)
Тогда вы к существующему ПМ210 подключите ПЛК100 как слейв к его RS485-му порту.
Цена вопроса 13 с чем-то тысяч, ну или может скидку дадут и программа опроса, аналогичная Родному ПО. В самом ПЛК выполнить все преобразования их представления чисел к удобоваримым данным uint или float, в общем что вам будет удобнее. И будете забирать при помощи ПМ210 из ПЛК100 что он начитает из счетчика.
Это самый дешевый вариант, который я вижу.
Тьфу блин, у ПЛК100 свободный RS232 есть, кроме Debug. Так что счетчик Газа к 232-му (мастер), 485-й (слейв) к существующему ПМ210
-
Огромнейшее спасибо! Буду пробовать :)
-
ПЛК304 уже как-то подороже, там сразу два RS485 есть, переключаются.