Кто может подскажет, можно ли его подружить с ПР.
https://a.aliexpress.ru/_etyRtg
Вид для печати
Кто может подскажет, можно ли его подружить с ПР.
https://a.aliexpress.ru/_etyRtg
Будете смеяться, но однажды иностранец купил набор реле с Modbus, в котором китайцы перепутали последовательность байт контрольной суммы.
Вот смотрю я в документ этого Modbus & RS485 RTU communication2Pipe умная температура отопления охлаждения термостат 95-240VAC,24VAC
и вижу Byte 7 - CRC High и Byte 8 - CRC Low и недоумеваю в очередной раз.... разве не наоборот, сперва должен быть младший байт а потом старший ? а то я уже запутался....
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/ например говорит что первым Low
Ошибка в описании где именно ?, а вот то, что у китайцев реально столкнулись с местами байт наоборот это есть факт.... так что теперь надо внимательнее покупать у товарищей из поднебесной устройства с Modbus...
Первым в Modbus идет Low и завершающий High так что приходится сомневаться, когда китайцы такое продают...
Ну, мы товарищу так и написали, обращайся к китайцам, пусть исправят прошивку. Плата была на 8 реле с Modbus. Так что я стараюсь верить документации даже от китайцев. В таком случае я бы купил сперва одну штуку для того, чтобы убедиться, что это действительно ошибка в описании, иначе ой.... Если в некоторых системах можно сделать костыль, то не везде же он возможен в принципе...
Извиняюсь, вот эта штука оказалась с перевернутым CRC https://item.taobao.com/item.htm?id=566584520351