Зависание регуляторов ОВЕН ТРМ151
В процессе настройки регулятора ОВЕН ТРМ151-01 с использованием режима автонастройки регулятор завис.Какие-либо действия, предлагаемые в инструкции для такой ситуации ничего не изменили. Регулятор вышел из зависания после отключения питания на 4 часа.
Приблизительная последовательность действий:
1. Зашили конфигурацию из ПК в ТРМ151-01.
2. Запустили режим автонастройки ПИД-регулятора
3. Автонастройка закончилась успешно.
4. Проверили температуры на входах.
5. Входим в режим автонастройки (для второго канала). Нажимаем стрелку вниз + Выход.
*** Зависание ***
Индикация не меняется, на нажатие кнопок реакции нет. Связь с ПК есть. Проводим инициализацию. Выключаются включенные выходные реле, но на экране ничего не меняется.
После 4х часов без питания регулятор без проблем включается как новый после инициализации.
Берем другой регулятор уже третьей модификации ТРМ151-03
Приблизительная последовательность действий:
1. Зашили конфигурацию для модификации 01 з ПК в ТРМ151-03.
2. Запустили режим автонастройка ПИД-регулятора
3. В процессе работы автонастройки принудительно выключаем ее.
4. Проверили температуры на входах.
5. Входим в режим автонастройки. Нажимаем стрелку вниз + Выход.
*** Зависание ***
Далее аналогично с предыдущим регулятором.