Вложений: 1
ТРМ200 опрос 2 каналов
Добрый день. Каким образом я могу получить значение второго канала датчика, используя owen_io.dll.
Я использовал для ТРМ200 (v 02.0022) функцию:
int ReadFloat24(DWORD adr,DWORD adr_type,char *command,float &value, int index);
с index=-1 (с другими не работает вообще) и command="PV "
Таким образом получаю значение только с первого канала, а как со второго, что-то я этого не нашел? И еще в чем отличие параметра LuPV от PV ?
-
1) команда "PV " (два пробела),
2) для второго канала адрес+1
3) LuPV - это значение с логического устройства (так например можно каналы поменять)
-
Лично я бы воспользовался ОРС-сервером. LabView очень неплохо с ним работает.