Вопрос, можно ли как-то детектировать ошибку датчика ( например обрыв) на пр200 ?
Сигнал 4-20 мА
Вид для печати
Вопрос, можно ли как-то детектировать ошибку датчика ( например обрыв) на пр200 ?
Сигнал 4-20 мА
Аналоговый вход так же показывает значения ниже нижней границы диапазона. Например у меня в одном проекте используется датчик давления 100 бар. Реле настроено на 4ма - 0 бар, 20мА - 100 бар. При обрыве датчика значение переменной входа отрицательное, где-то минус 20 бар.
Спасибо, примерно так и думал
Только хочу сразу уточнить, что прки ооочень боятся КЗ на датчике и его переполюсовки. Это приводит к выходу из строя аналогового входа. Так что после того, ааа вы детектирует КЗ у вас максимум пару минут, чтобы отключить датчик иначе джин вылетит из прки. Я видел, что многие для защиты от этого добавляют резистор последовательно с датчиком (вот не помню, 200 ом что-ли? ) Но к сожалению такого резистора в виде законченного промышленного модуля нет (((
Вы подключаете кабель датчика непосредственно к ПРке? Если подключаете через клеммник щита, вам трудно предусмотреть лишнюю клемму для токоограничительного резистора?
Есть "дурная" привычка питать цепи управления через реле напряжения. Которое отключаю из программы ПР в случае любых критичных аварий.
Повторное включение - только от кнопки. После квитирования аварии.
Вы не расстраивайтесь, идиёты могут спалить всё, любую защиту, и себя тоже.Цитата:
Но к сожалению такого резистора в виде законченного промышленного модуля нет (((
Есть микросхема ограничения тока в 25ма. (вспомнить бы, где видел...:confused:)
У меня и видели резисторы 200ом 2вт.:) Без них даже мяукнуть не успеешь, как ПР вход потеряет.Цитата:
Я видел, что многие для защиты от этого добавляют резистор последовательно с датчиком (вот не помню, 200 ом что-ли? )
Я так понимаю ПР200 не вход потеряет, а встроенный шунтирующий резистор(он подключается в режиме измерения тока), потом можно попробовать внешний резистор поставить на замену сгоревшего встроенного или для проверки работоспособности перевести в режим изменения напряжения, короче, коли вход(как Вы считаете) потерялся, можно и попробовать, я так полагаю вход можно воскресить, ну конечно, если Вы туда не 220 В, а =24В подали.