Сообщение от
klocker
Так в том и дело, что индуктивный датчик, который отслеживает промежуточное положение штока, видит момент его прохождения через точку, в которой он установлен, что подтверждает светодиодный индикатор на корпусе датчика, а ПР не успевает увидеть его состояние true.
На аналоговый вход я его посадил на этапе проектирования, по технологии его срабатывание происходит после одиннадцати предыдущих, поэтому и сидит он на ai3. Я первый раз использую ai в качестве di, думал, что в этом режиме они ни чем не отличаются.