ТРМ500 Работа 2х выходов
Имеется следующая задача. Есть ТРМ500 выход 3 настроен на ПИД регулятор для работы с зх фазным твердотельным реле (нагреватель) при достижении заданной температуры необходимо включить выход 1 или 2 для начала отсчета времени. Можно ли организовать такую логику?
-
Добрый день.
Вам нужно выбрать CONF=3.U
Тогда 1 выход будет срабатывать при превышении температуры установленной в верхнем пороге сигнализации.
Только учтите что при понижении температуры ниже этой уставки, а это будет при ПИД регулировании, выход выключится.
Так что Ваш таймер должен уметь ловить именно момент включения для старта.
С уважением.
-
Спасибо большое! Не совсем что нужно. У нас печь как только температура достигнет уставки нужно включить реле времени. (Включим промежуточное реле на подхват, а оно включит реле времени). Просто в инструкции написано что уставку включения нужно выставлять отдельно верхний и нижний порог, а нам нужно чтобы она менялась вместе с основной уставкой. Может я не правильно понял логику работы ТРМ500 и нужен какой то другой прибор?
-
Добрый день.
Если Вас устроит 2 позиционное регулирование, тогда возьмите ТРМ501. Оно со встроенным таймером.
Таймер может быть включен или выключен параметром tir. Включенный таймер позволяет отрабатывать пользовательскую программу в течение заданного времени. Таймер может управлять регулятором или работать независимо, что задается параметром toU. Кроме того, существует режим, в котором таймер запускается, только когда регулируемая величина достигнет уставки.
Это самый дешевый вариант
Либо если всё таки нужен ПИД - возьмите ТРМ251. и задавайте нужную программу.
Но это уже будет дороже.
С уважением.
-
У Нас печь полимеризации скорее всего очень инерционная система я думаю что ПИД регулятор необходим (хотя пока непонятно точность поддержания температуры). Так что скорее всего ТРМ251 подойдет. Хотя в нем много кнопочек оператор может запутаться:)