Если задать адрес ТРМ202 - 8 , то опрос по RS485 (Modbus RTU) идет нормально.
Если адрес 1 или 10 (остальные не пробовали), то нет связи устройством. Опробовано на двух устройствах.
Это нормально? Вроде в РЭ об этом ничего не сказано.
Вид для печати
Если задать адрес ТРМ202 - 8 , то опрос по RS485 (Modbus RTU) идет нормально.
Если адрес 1 или 10 (остальные не пробовали), то нет связи устройством. Опробовано на двух устройствах.
Это нормально? Вроде в РЭ об этом ничего не сказано.
Мне кажется, новый адрес начинает действовать после перезагрузки.
Тогда не знаю в чём у Вас проблема, у меня всё нормально работает, правда приборы ТРМ200, их штук десять в сети не считая других(5 ПР200), у всех разные адреса и всё работает, у этих ТРМ такая особенность как 2 стоп-бита в настройках параметров связи и это изменить нельзя!
ДВС! А С 16 БАЗОВЫМ АДРЕСОМ как дела обстоят?
Посмотрите 90 страницу РЭ на прибор. Окончание таблицы Д. Может у Вас стоит запрет изменения установок и новый адрес просто не принимается? + как вариант сбросить на заводские настройки и попробовать снова.
+ посмотрите по ссылке https://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf длина адреса сколько стоит?