9 клемма - это питание топочного автомата.
Вид для печати
9 клемма - это питание топочного автомата.
схему надо переделать. контроллер надо включить не через 2ТРМ1 а напрямую после цепи защиты. Вложение 44722а клапан малого горения включить через первый выход 2ТРМ . тогда защита котла остается также без изменении на контроллере. И при достижении предельно допустимой температуры первый выход отключить не контроллер а только клапан малого горения.растопочный останется включенным.
Я бы переделал схему ещё больше, приведя её к такому виду:
Вложение 44733
Доброго времени суток! Котел RSA 400 Rossen,ежедневно просто тупо отключается как по таймеру, 23-24 часов работы. Ни как не можем найти причину.Сигнал светового индикатора контроллера "Время переключения на малое горение". Может кто из форумчан сталкивался с такой проблемой?
Возможно, раз в сутки проверяется работа датчика пламени.
Сам не запускается,запускается после сброса кнопки авария. Контроллер DKG 972.
Возможно проверяется, просто котел работает автономно, без оператора. Сигнал аварии приходит в отдел охраны. Потом охрана звонит мне,приезжаю делаю сброс и домой, и так каждый день.