ТРМ101 и Master SCADA
Для архивации работы двух паст установок попробовали создать проект в мастер скада, первая поу оснащена прибором Параграф PL20 и ее параметры без проблем отображаются. А вот на второй стоят две трм101 и при подключении постоянно появляется сообщение "минимальное аварийное", файл прилагается. Для связи с пк используется АС-4 и OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕНпожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Заранее благодарен.Вложение 9009
-
Судя по скриншоту у вас от ОРС сервера пришло значение 0, да еще с недостоверным признаком качества.
Скорее всего - просто не установилась связь с прибором. Проверьте настройки ОРС сервера и прибора - скорость, адрес, четность, споп-биты. В настройках ОРС сервера должна быть установлена галочка "Автоматический преобразователь".
Как мы понимаем у вас приборы работают по разным протоколам - вы используете разные порты для связи?
-
Огромное спасибо!!!!!:D Я еще только учусь.
-
Вложений: 1
Тоже начинал осваивать скаду с трм 101,для начала в конфигураторе ТРМ 101(программа с сайта Овен)добейся работы с ТРМ, в OPC сделай вот такие настройки(обведенные задай сам).Вложение 9010