В чем вопрос и проблемма ? ДЛя пр200 нужно напряжение(ток) для входного оптрона. Вход ПР через резистор(1-5ком) подайте на +24 , а выход счетчика(коллектор) на вход ПР прямо.И считайте импульсы ,если важна полярность то проинвертируйте ..
Вид для печати
В чем вопрос и проблемма ? ДЛя пр200 нужно напряжение(ток) для входного оптрона. Вход ПР через резистор(1-5ком) подайте на +24 , а выход счетчика(коллектор) на вход ПР прямо.И считайте импульсы ,если важна полярность то проинвертируйте ..
Вход ПР.....на +24, а выход счётчика на вход ПР прямо... масло масляное конечно, но это? Вложение 43690
значения переменных можно менять с помощью кнопок. А с помощью них очень много чего в проекте.
Статус - переменная, в которую записывается статус прибора. Тип булевский: 1 - устройство функционирует нормально 0 - связь с устройством потеряна. А дальше варианты как можно потерять связь: физически разорвать, установить параметры при которых связь будет нестабильной или будет отсутствовать вовсе, или периодические сбои/помехи на линии.
Да, и почему-то именно у 1 устройства на сети.
Вот если, в переменную Статус, например, пишется 0 в случае, если в течении заданного времени устройство не получает доступа к опросу. Потому что другие заняли всю очередь.
Может быть такое?
Не очень представляю как такое может быть, если нет доступа к опросу, то и ошибки быть не может, как устройство поймет что устройство не отвечает, если к нему нет "пинга" по аналогии с сетью. Покажите что и как подключено, какие сетевые настройки для устройств, какое время цикла в Вашей программе?