нужна помощь по пм01
здраствуйте, нужна помощь. ситуация такая...есть модем пм01 к нему нужно подключить прибор "дгп", на нем разъем 485 для подключения телеметрии. каким образом можно подключиться чтобы удалено снимать с него данные...т.е. как сконфигурировать модем что бы данные автоматически падали на определенный Ip, если правильно понимаю надо ат командами? если не сложно порядок команд...просто я чайник в этом))
-
Здравствуйте.
Для этого используется режим CSD. Связь двух модемов у ПК и у прибора.
Соединение устанавливается путём дозвона одного мдема на другой, при этом со стороны модема у прибора можно включить автоподъем трубки (т.е реализовывать АТ-управление там уже не придется, после установки связи - прямой канал).
НА ПК у вас должна быть установлена программа, опроса поддерживающая работу через модем(управляющая дозвоном). Если протокол передачи по RS вашего прибора "ДГП"(кстати что это?) - Modbus, то можно воспользоватсья: Lectus Modbus OPC сервер: http://www.owen.ru/catalog/64467020
Как это сделать на примере модуля, описано в документе:
http://www.kipshop.ru/Documentation/...s_gsm(csd).zip
Период опроса настраивается в данной программе, так же там есть системная переменная по пользовательскому запросу инициирующая опрос.