Спасибо, обязательно изучу. У вас судя по всему управление пускателями?
Вид для печати
Прошу посмотреть и поправить, если чего не так, блок для замены БУРС-1М.
Ещё один вариант.
Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?
Смотря о каком ПР речь.
Про ПР110 у меня данных нет.
114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
ПР200-220 нет данных.
Вы над ними не издевались никогда?
Мне не давали лишних ПР1ХХ. :)Цитата:
http://www.owen.ru/forum/images/misc/quote_icon.png Сообщение от Василий Кашуба http://www.owen.ru/forum/images/butt...post-right.png
Работаю с ПР1ХХ около пяти лет, ни одно ещё не зависало.
Вы над ними не издевались никогда?
"На случай выхода из строя основного оборудования резервный запас не держим". - понимаю это именно так.
А поведение при переходных процессах знать надо. Если из-за дребезга питания и вылета программы/переменных встаёт установка с длительным циклом обработки, то дело пахнет керосином. Подобные ситуации желательно предвидеть и избежать их, а не устранять бегая с взмыленной задницей.