Это возможно? Несколько приборов работают по протоколу ОВЕН. Можно ли к ним воткнуть прибор с протоколом ModBus?
Вид для печати
Это возможно? Несколько приборов работают по протоколу ОВЕН. Можно ли к ним воткнуть прибор с протоколом ModBus?
можно, люди делали так.
если покопаться в форуме, есть даже описание настроек для мастеров с целью минимизировать/исключить коллизии.
а подкиньте пожалуйста ссылочки, а то я что-то не нашел.
работа по разным протоколам по одному порту возможна. естественно что будут возникать коллизии, по этому некоторая часть передаваемых данных будет просто пропадать.
а что по поводу "описания настроек для мастеров с целью минимизировать/исключить коллизии"? и о какого рода коллизиях идет речь?
а как вы представляете себе работу двух мастеров сети, причем с разными типами передачи данных - один Rtu второй Ascii.
естественно будут коллизии, так как один приняв посылку другого не сможет распознать её, причем "зависнет на некоторое время в попытке..."
А если использовать ModBus ASCI?
а какая разница. другое дело, путем настроек таймаутов можно разнести по времени запросы и ответы, при этом производительность падает.