Прошу прощения я наверное не ясно изъясняюсь. Ваше решения я читал и прекрасно понимаю. Я просто хочу уточнить что все варианты рассмотрены.
Условие записи тренда нас не спасёт? Перед выключением питания отключать запись. Или всё намного сложнее?
Вид для печати
Вполне вероятно, что отключение тренда через условие записи тоже поможет.
Согласно документации (CDSv3.5_Visu_v2.0.pdf ) такая возможность у трассировки существует: (см. таблица 7.24 п. 1.9). Предполагаю, что при включении этой опции будут проблемы. Отключение её гарантирует отсутствие проблем с трассировкой?
Там приведена цитата из оригинальной документации: "The trace configuration and the contents of the trace buffer are saved persistently to a file on the target system."
Сложно прокомментировать, как именно это работает (видно, что конфигурация трассировки действительно сохраняется в виде файла в момент старта контроллера, а насчет буфера неясно), но, во-первых, никто не принуждает устанавливать эту галочку, во-вторых - по опыту с трассирровкой никогда проблем не было - после перезагрузки ее содержимое очищалось (как и задумано) и график начинал строиться с самого начала.
А почему изначально производителем не сделана возможность "программного" выключения панели? Либо аппаратно-программного. На задней панели масса места для размещение двухпинового разъема. Была бы снята масса проблем.. Ядро линуксовое позволяет делать shutdown. Жамкнул кнопку оператор перед выключением и панель ушла в выключенное состояние (либо по аналогии с Win95 на скрин о безопасном выключении). Ну или программным способом, из визуализации.
Не вежливо каждого оператора (текучесть кадров), обучать выключению панели именно в период перезагрузки. У них и так забот хватает...Да и сомневаюсь что будут. Жмякнут автомат питания и скажут что так и было...А расхлебывать нам.
Более актуальная информация по озвученной проблеме здесь:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
При выставлении адекватных периодов сохранения данных проблем не возникает.
На нашем стенде ПР200 каждые 10 минут снимает питание с СПК на одну минуту (т.е. в сутки происходит более 100 ребутов) - за несколько недель теста никаких ошибок с трендами не возникло.
А адекватный, это какой? У меня управление размольным центробежным комплексом. Главный привод 315кВт. Броски тока до 600 ампер. Подача сырья ужас какая неравномерная. Соответственно изменения скачков тока должны регистрироваться достаточно часто. Попробовал стандартные параметры, при создании тренда. Меня они устроили. Тоесть иными словами, подставляемые по умолчанию параметры не являются оптимальным? Надо ставить секунд 30? Для более информативно го тренда? Вчера днем завёл в программу три тренда. Тестовые. Вечером, перед уходом, выключил СПК. Утром сегодня включил и вуаля... Из трех трендов два битые... Один только остался дееспособным. Может тогда посоветуете оптимальные периоды записи.