Last error = 85
Здравствуйте, у меня такая проблема, создал проект для ПЛК110.32 по примеру <a href="http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5185&stc=1&d=132325202 3">plc100-gprs-pc-lectus.</a> Данные до Лектуса не доходят: Line Status сначала доходит до 3 стоит в таком положении пару минут и переподключается. Last error постоянно показывает на ошибку 85. Через какое то время ПЛК сбрасывает модем и все повторяется снова. Позже ПЛК сам перезагружается. Подскажите пожалуйста где искать причину проблемы?
Скрин конфигурации http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323248627
-
скорее всего Вам необходимо целевую платформу обновить, чтоб не мучаться, создайте проект "с нуля" и скопируйте Ваш код в новый проект
-
Спасибо, сейчас попробую.
-
last error 85 - нет соединения. т.к. статус ppp=3, т.е. шлюз установлен, то вероятно слишком большой ping
-
Вложений: 1
Создание проекта с нуля не помогло. Проблема осталась. Выложил проект может кто нибудь посмотрит и найдет ошибку. Пока попробую подключить модем к ПК и выйти в интернет может в нем проблема. http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323318230
-
Подключил модем ПМ01 к ПК через Преобразователь АС4 (RS485) при подключении выходит "Ошибка: 692: В модеме или другом устройстве связи произошла аппаратная ошибка." В чем проблема не пойму, подскажите пожалуйста.
-
сперва, по порядку программирования, в каждом ПОУ выполните следующее:
нажав правой кнопкой мыши в теле программы, выберите пункты меню порядок -> в соответствии с потоком данных
-
Все сделал, результат тот же. :(
-
а настройки лектуса каковы, адрес слейв устройства соответствует и еще убрали бы Вы из конфигурации одновременное и чтение и запись 2-х регистров по адресу 2, вдруг в этом причина
-
Адрес слейв устройства в лектусе соответствует, одновременное чтение и запись убрал не помогает.