ТРМ201
Добрый день.
Был приобретен ТРМ201. Должен измерять температуру и архивировать данные на пк. После подключение датчика (ДТС Cu50) показывал правильную температуру, но через несколько часов работы стал показывать минусовую температуру,которой не должно быть. Меняли термосопротивление, тоже самое. Настройки все правильные. Длина кабеля от датчика до прибора около 30 метров, медный одножильный 0,75.
Подскажите в чем проблема.
-
Здравствуйте!
Что показывает прибор, если на вход зашунтировать 50Ом сопротивление для имитации датчика? Попробуйте.
-
Подключил к прибуру тот же датчик на коротком проводе, показывает правильно.
-
Сбои в работе ТРМ201 идут скорее всего из-за помех, которые действуют на линию датчик-прибор. Для того, чтобы добиться стабильной работы, Вам нужно:
- экранирование линий связи прибор-датчик;
- заземление экранов (со стороны прибора);
- заземление шита в который установлен прибор;
- использование питающих сетей не нагруженных на источники электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи и пр.)
- прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий связи;
- исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с силовыми линиями.
-
[QUOTE=Зоя;70015]Сбои в работе ТРМ201 идут скорее всего из-за помех, которые действуют на линию датчик-прибор. Для того, чтобы добиться стабильной работы, Вам нужно:
- экранирование линий связи прибор-датчик;
- заземление экранов (со стороны прибора);
- заземление шита в который установлен прибор;
- использование питающих сетей не нагруженных на источники электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи и пр.)
- прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий связи;
- исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с силовыми линиями.[/
Все получилось. спасибо.