ТРМ210
Возможно ли запрограммировать ТРМ210 для такого режима нагрева печи:
1)Нагрев до 130 град.(БУСТ на 50% мощности)2)Выдержка 3 часа.(БУСТ 5-10%)3)Подъем температуры до 550 град по 10 град/час(10-15%).4)Подъем
температуры до 900 град(100%).Могу ли я включить автонастройку и вести нагрев в ручную Буст,ТРМ210 запомнит режим?
Помогите чайнику.
-
Для вашей задачи нужен программный терморегулятор ТРМ 151 или ТРМ 251. А ТРМ210 таковым не является и не может програмироватся по времени.
-
Спасибо, silver. У меня была похожая проблема
-