Используем БУСТ для регулирования уровня освещения в залах. Нагрузка-обычные лампы накаливания. Выходное напряжение на нагрузке регулируется мах до 140В. Регулирование производим внешним потенциометром по трем фазам. В чем причина, подскажите?
Вид для печати
Используем БУСТ для регулирования уровня освещения в залах. Нагрузка-обычные лампы накаливания. Выходное напряжение на нагрузке регулируется мах до 140В. Регулирование производим внешним потенциометром по трем фазам. В чем причина, подскажите?
Светодиоды на БУСТе все горят (при максимальном напряжении)?
Да, горят все.
Валерий, схема включения трехфазной нагрузки какая?
Укажите положение перемычек на БУСТе.
схема включения-звезда
s1-фазовый
s2-выкл
s3-работа
s4-использ
s5-использ
s6-все ост.
Каков вердикт, уважаемые модераторы, где обещанные 256 градаций регулирования на один полупериод?
Попробуйте входы напряжения А В С поменять местами , у меня тоже было в двух фазах на выходе по 135В- помогло(перепутал фазировку)