Всего 3 Слейва. Просто очень не удобно подключать Мастер к началу цепочки.
Вид для печати
Вот так планирую
Вложение 62124
Ну, например:
Вложение 62123
Ваши вложения не открываются и таких требований к сети RS485 не существует, это ваши фантазии!
https://www.youtube.com/watch?v=MT2Ow-3kfxE
Вы правы, в моей ссылке исчерпывающий ответ!
Ещё раз повторюсь, почитайте требования организации сети RS485 и глупо ставить под сомнения аксиомы её организации, по этим аксиомам мастером может быть любой прибор в сети, независимо, где он расположен физически, надеюсь понятно объяснил, просто ужас-ужас какой-то, Вы же не новичок, азы просто нужно знать, а не выдумывать самому себе! В вашем вложении это не указано, это вообще не требования построения сети RS485!
И как Вы хотите, это схема подключения называется "звезда" - так неправильно делать!
Сеть должна быть построена правильно, шлейфом, где находится мастер не важно, если мастер в середине цепи, заводите на него и с него шлейфом далее, какие проблемы?
Если Вам удобно подключить мастер ко 2-ому слейву имеется много вариантов: можно первый слейв поставить между 2-ым и 3-им или 3-ий между 1-ым и 2-ым слейвом!
Из практики - на столе работает. А вот в рабочих условиях могут быть проблемы.
Можете сделать хотя-бы так?:
Вложение 62128