Я пишу по практическому результату. Все хорошо работает со стандартным светодиодным индикатором в арматуре, на питание =24В. А у Вас модель индикатора не совсем правильная, не учитывает пороговых эффектов у диода.
Вид для печати
Токовый выход ПР200 представляет собой источник тока. По этой причине падения напряжений на светодиоде и диодном мосте никак не могут влиять на величину тока через светодиод.
Добрый день. Подскажите новичку как привязать переменную к таймеру, что бы в меню экрана можно было поменять задержку. Вложение 49247
Спасибо. Буду читать. Нужно будет переделывать схему или переменную можно будет прикрутить к существующей схеме?
Может кто помочь с менеджером экрана? Не могу понять как вывести на экран настраиваемую задержку включения. Перечитал справку овена но так и не понял.Вложение 49250